Talv käes ja olen sellise 220v boilerispiraaliga vms küttekehaga eelsoojendi isetegemise peale mõtlema hakanud.
Jagage kogemusi ja mõtteid, kes kuidas teinud on või teha plaanib.
Kuhu jahutussüsteemis oleks kõige mõtekam küttekeha panna? Kui võimast kasutada?
Soojendada jahutusvedeliku asemel mingi teistsuguse küttekehaga mingil põhjusel hoopis plokki või õli?
Mis probleemid tekivad, millele tähelepanu pöörata?
Mõtte allikas TALUPOEG TALUJA võiks oma süsteemist lähemalt rääkida.
TALUPOEG TALUJA http://mosseklubi.planet.ee/foorum/viewtopic.php?p=24249#p24249 kirjutas:Täna hakkas streikima plokisoojendus. Põhiline viga oli muidugi see,et väljas-30 kraadi.....
Nimelt on paigaldatud boileri spiraal-2 kw. raudtorusse. On ka ära kasutatud boileri termostaat. Juhtus aga see,et osa süsteemist läks soojaks aga ringlust ei tekkinud. Sealt kus pidi tulema siis külm vesi,on termostaat ja ka klapp. Kuna jahutusvedelik läks enne klappi soojaks,lülitas voolu välja. Hoidis sinnamaani sooja,kuid ringlust ei tekkinud. 10-15 kraadise külmaga töötas laitmatult. Nüüdne külm aga liiast. Ega saanud muud teha,kui puurisin klapile2,5 mm augu sisse,et saaks mingigi ringlus tekkida. Ka mõnel tänapäevasel termostaadil olen täheldanud pisikest klappi.....kust siis saaks tsipa vedelikku läbi joosta. Tulemus sai hea. Nüüd on kuulda,et vesi torus kahiseb ja ringlus olemas. Et asi selgem oleks,üks pilt ka.
Et kui keegi otsustab samasugust asja teha,oleks näidis ja jutt olemas.